WOLF COB Heizung Störung 4
Diese Meldung kennt wahrscheinlich jeder, der einen COB Ölbrenner von Wolf hat.
Eine mögliche Ursache ist der Kondensator der Ölpumpe.
In den neueren Wartungssets ist ein Austausch schon drin.
Nachdem ich keine Lust mehr hatte, immer die Störung zu quittieren, hab ich mir also mal das Set bestellt und heute eingebaut.
Und siehe da, nach 8 Jahren wurden aus den 3 µF nur noch 1,55µF.
Also kann der Frage, wann Kondensatoren zu Tauschen sind, eine weitere Antwort hinzugefügt werden.
Ich hoffe nun, daß der Zauberkasten im Keller wieder ohne Sonderzuwendung durcharbeitet...
WOLF COB Heizung Störung 4
Diese Meldung kennt wahrscheinlich jeder, der einen COB Ölbrenner von Wolf hat.
Eine mögliche Ursache ist der Kondensator der Ölpumpe.
In den neueren Wartungssets ist ein Austausch schon drin.
Nachdem ich keine Lust mehr hatte, immer die Störung zu quittieren, hab ich mir also mal das Set bestellt und heute eingebaut.
Und siehe da, nach 8 Jahren wurden aus den 3 µF nur noch 1,55µF.
Also kann der Frage, wann Kondensatoren zu Tauschen sind, eine weitere Antwort hinzugefügt werden.
Ich hoffe nun, daß der Zauberkasten im Keller wieder ohne Sonderzuwendung durcharbeitet...


![[-]](https://old-fidelity-forum.de/images/collapse.png)
Das habe ich zwei mal machen lassen, beim dritten Mal nicht mehr. Ich hab die Elkos auf der Steuerung getauscht. Die waren aber gar nicht das Problem, sondern wie bei dir waren zwei Folienkondensatoren platt. 